السلام عليكم ..

سأذكر المراحل التي بنيت فيها الشبكة وسـأذكر مستلزماتها وأدواتها :

أولا: التخطيط والتصميم :

الخطوات التالية أنصح بأخذها بعين الإعتبار في مرحلة التخطيط والتصميم :

1-تحديد الإحتياجات :
اتخاذ القرار ببناء شبكة يتطلب بعض التخطيط ، وهناك طريقة جيدة للتخطيط وهي أن نتخيل كم عدد المستخدمين الذين يمكنهم ان يستخدمو شبكتك بشكل معقول في محيط ومساحة الشركة .

2-التباعد:
– استخدام وصلات من الكابلات( cord) لربط أجهزةالشبكة بمقبس الشبكة الجداري (jack face plate)، فال كورد يسمح بقدر من المرونة في التركيب النهائي. ممايساهم بقدر معقول من تحديد المسافات بين المقابس الجدارية – وطاولة المكتب (طاولة الحاسب الآلي).

- الرسم التخطيطي للشبكة (layout): بمجرد المباعدة بين عدد من المقابس المحددة مسبقا ، ابدأ برسم خريط لمحيط الشبكة على شكل سطحي floorplan. وأنصح بإستخدام برنامج 2003MS Visio لسهولة إستخدامه .
وهذه صورة مصممة بال(visio)


لا تنسى وضع علامات في الخريطة توضح الأشياء الموجودة من قبل ، أي وضع علامة لمواقع الحائط الجداري أو السقف المستعار ، والسماعات السقفية ، وكذلك أي عقبات مثل العوارض ، وأنابيب الهواء ، أو مداخن.
في هذه الخطوة يجب أن يضمن الرسم التخطيطي أن كابلات الشبكة لن تنحني بشكل حاد عند تمديدها في مساراتها.

4- قنوات التمديد( Trunking):

يجب أن تكون مواقع القنوات(مسارات الكابلات) سهلة لتمديد الكابل ، طبعا يجب أن تمدد داخلها فقط كابلات الشبكة.
حاول ضمان أن كابلات الشبكة لا تسير في شكل مواز ، أو قريبة من تمديد الأسلاك الكهربائية ،فإنه يمكن أن يؤدي ذلك الى التداخل والتشويش وبالتالي ضياع وضعف الإشارة.
خطط بأن لا تمدد كابلات الشبكة بالقرب من السماعات الكبير فهي تحتوي على مغنطيسات يمكن أن تدمر اشارة البيانات.

5 - التجميع :
بعد تحديد الwalljacks (نقاط الشبكة) وتدوين الملاحظات ووضع العلامات في الرسم التخطيطي للشبكة ، يجب تحديد أنسب مكان لإنهاء الطرف الثاني من كابلات الشبكة. فالمكان الأنسب هو المكان الأقرب لكل نقاط الشكة .
خذ بعين الإعتبار النقاط التالية عند تحديد مكان تجمع النقاط(السويتش):

* نقطة تجمع كابلات الشبكة تكون بعيدا عن أي اللوحات الكهربائية للقضاء على إمكانية التدخل الكهربائية.

* بعيدا عن ومستقل عن مركز نظم التدفئة والتهوية والتبريد (مكيفات الهواء)

* بعيدا عن مواد السباكة

*لاتفكر أن تجعل مركز تجمع الكابلات في غرفة حارس المبنى ، وإن كان يعتقد الناس في بعض الأحيان قد يكون هذا المكان المثالي لأنه سيكون آمن ، بالطبع لا ، فأنت لا تريد أن تكون مركز تجمع النقاط عند المماسح ، وسوائل التنظيف؟
-------------------------------------------------------------------------

ثانيا :Pulling Cables
بعد أن حددت أماكن نقاط الشبكة في الغرف والمكاتب وحددت مكان تجمع النقاط يعني مكان ا لسويتش ورسمت المخطط ستبدأ الآن بتمديد الكيبلات من نقاط الشبكة (أجهزة المستخدمين) الى غرفة الإتصالات أو مركز تجميع النقاطز

المواد المستخددمة لعملية التمديد هي:
A- ترنكات بلاستيكية(Trunks) :



ونستخدمها لتجهيز مسارات كيبلات الشبكة داخل المبنى في الممرات والغرف ويستعان بالأسقف المستعارة في حالة وجودها .
وهناك أحجام مختلفة للترنكات مثلا
نستخدم 16mmX16mm إذا كان كيبل واحدأو اثنين
و 40mmX25mm إذاكانت الكيبلات مابين 3 الى 10
و 50mmX50mm إذاكانت من 10 الى 20 كيبل
...


B- كيبلات الشبكة :



وهناك أنواع كثيرة ومن أفضلها منتجات 3m و Systimax النوع الإيرلندي
أهم حاجة إنه يكون( UTP cat6 ) طبعا خذ بالكرتون لأنه تجي فيها حوالي 350 متر .

العدة المستخدمة:
- درل لحفر الجدار إن لزم الأمر وأيضا لتثبيت الترنكات على الجدران



- سلم



- سستة بلاستيكية أو حديد لسحب الكابلات



أنصحك بالإستعانة بعامل كهربائي لتركيب وتثبيت الترنكات على الجران ولسحب وتمديد الكيبلات داخل الترنكات .
--------------------------------------------

ثالثا : Termination and Aggregation (الإنهاء والتجميع) :

هي أهم مرحلة من هذه المراحل ، فبعد التمديد سننهي أطراف الكابلات
وأقصد بال termination وضع النهاية لطرفي الكيبل
فالطرف الأول أي أنه من جهة الكمبيوتر سيكون هناك جاك cat6 داخل فيش جداري (wall face plate)
المواد المستخدمة في الطرف الأول (الغرف والمكاتب) يعني مكان أجهزة الكمبيوتر :

1 - فيش جداري wall face plate :



وهو غطاء يثبت في الجدار ويركب عليه (jack RJ45) وتسمى socket
طبعا ستحتاج الى علبة لتركيب الface plate عليها لأنه التمديد سيكون خارجي

2- RJ45 Jack:



وهي القطعة التي ستركب في طرف الكيبل ثم تثبت داخل الface plate ثم نثبته على الجدار






4- RJ45 connector :



وهي وصلات تركب في طرفي الكيبل المستخدم لتوصيل الأجهزة من الفيش المركب في الجدار الى الكمبيوتر( cord)

5- cord:



وهي الوصلات التي توصل الأجهزة بمقابس الشبكة (face plate)




الأدوات والعدة المستخدمة في هذه المرحلة هي :


- Punch tools



تستخدم لكبس الكيبلات داخل الجاك RJ45

الكيبل قبل الكبس



الكيبل بعد الكبس داخل الجاك



- Strip tools



تستخدم لنزع غطاء الكيبل وكشف الأسلاك الثمانية الداخلية

- cutter



لقطع الكيبل


- crimping tools



في مرحلة الإنهاء والتجميع ستمر معنا عملية مهمة وهي الترقيم (labling):

فبعد أن أنهينا طرف الكيابل من جهة الغرف وثبتنا الface plate يجب بعد ذلك أن نرقم الface بأرقام تدل على مكان النهاية الأخرى لطرف الكيبل يعني رقم الكابينة ورقم لوح التجميع ( panel) .


فالنفترض لو كان عندنا كابينتين
ونريد أن رقم الface plates اللى كابلاتها مجمعه في الكابينة الثانية وكان في الكابينة عدد 2 بانل وكل بانل فيها 24 جاك
وعلى سبيل المثال نريد ترقيم الface plate اللي رقمه 8 واللي موجود طرفه الآخر في ال بانل الأول فسيكون الترقيم كالتالي :
C2-P1-D08
حيث أن :
C2 إختصارإلى الكابينة الثانية(Cabinet 2)
P1 إختصار الى ال بنل الأول ( panel 1)
D08 إختصار الى الكيبل رقم 08 والحرف D يرمز للData

سنفكر قليلا هنا ونسأل كيف نجد طرف الكيبل الآخر قبل أن نركبه على ال بانل
والإجابة ستكون أن هناك جهاز إسمه Cable Tuner سيساعدك لإيجاد الكيبلات حتى وإن لم ننهي أطراف كيبل الشبكة ، فهذا الجهاز شائع الإستخدام لدى فني التلفونات .

بعد ترقيم نقاط الشبكة على حسب ماهو مخطط في الرسم التخطيطي للشبكة نبدأ بإنهاء أطراف الكابلات بالترتيب في ال بانل ( panel) .

ذكرت سابقا المواد المستخدمة في عملية إنهاء الأطراف من جهة الغرف (face plate)
والآن سأضيف إليها المواد التي سنستخدمها في عملية تجميع الكيبلات داخل الكابينة وإنهاءها في ال بانل :

- الكابينة cabinet)





وهي المكان الذي سنجمع فيه الكيبلات و سنركب فيه لوح التجميع (ال بانل) بالإضافة الى السويتشات

- لوح التجميع panel)



تستخدم لتوصيل كيبلات الشبكة من نقاط الشبكة الى السويتش
وهي وصلة لترتيب وتنظيم الكيبلات القادمة من مختلف نقاط الشبكة.
فتعتبر حلقة الوصل مابين نقطة العميل و السويتش .
ومكانها سيكون في منطقة تجمع الكابلات يعني تحت السويتش

لوح التجميع له أنواع كثيرة المهم أنه هناك نوعين الأكثر شيوعا
النوع الأول الذي يكون فاضي وإحنا نركب له الجاك
النوع الآخر الذي يكون مثبت فيه الجاك
والأفضل هو الفاضي لأنه يسمح لك بفكه وإستبداله وأيضا ويسهل تأريج الكيبل فيه
أما الشركة المصنعة للوح التجميع فكثيرة وأفضل نوعية جربتها هي legrand و 3m
وهناك أيضا منتج systimax الأكثر إستخداما .

- (switch)
غني عن التعريف ولكن سانوه الى أكثرالسويتشات التي ركبتها إما سيسكو أو hp

وأيضا سنركبه في نفس الكابينة الموجود فيها ال بانل لتسهيل عملية التوصيل فيما بينهم وستكون الوصلات التي ستوصل مابين منافذ السويتش ومنافذ ال بانل هي وصلة ال كورد( cord)
- cable Tie
من المستحسن أن تكون الوصلات( cord) مابين ال بانل والسويتش قصيرة لايتعدى 30 سنتميتر لتسهيل عملية التوصيل وليكون التوصيل منظما وسأذكر هنا الربطات البلاستيكية(cable tie) والشريطية التي تساعد بشكل كبير في تنظيم الكيبلات داخل الكابينة





- cable orgnizer :
كما ذكرت أن الربطات تساهم في عملية تنظيم الكابلات داخل الكابينة فإن منظم الكابلات يكون متطلبا في حالة وجود وصلات طويلة ( cord) بين السويتش وال بانل







أما الأدوات المستخدمة لعملية التجميع فهي نفس الأدوات المستخدمة في عملية الإنهاء بالإضافة الى التالي:

-cable tuner



يستخدم لإيجاد الكيبل المراد البحث عنه .
هناك أنواع كثيرة وذي أستخدمه هو من شركة fluke

- label printer



وهو جهاز يدوي يستخدم لترقيم الكابلات والأفياش ويمكن إستخدامه لأي غرض ترقيمي ويأتي بألوان متعددة رخيصة السعر .

هناك نوع آخر إلكتروني ولاأفضله لأن أشرطته في مرحلة الإنهاء والتجميع ستمر معنا عملية مهمة وهي الترقيم (labling):

فبعد أن أنهينا طرف الكيابل من جهة الغرف وثبتنا الface plate يجب بعد ذلك أن نرقم الface بأرقام تدل على مكان النهاية الأخرى لطرف الكيبل يعني رقم الكابينة ورقم لوح التجميع ( panel) .


فالنفترض لو كان عندنا كابينتين
ونريد أن رقم الface plates اللى كابلاتها مجمعه في الكابينة الثانية وكان في الكابينة عدد 2 بانل وكل بانل فيها 24 جاك
وعلى سبيل المثال نريد ترقيم الface plate اللي رقمه 8 واللي موجود طرفه الآخر في ال بانل الأول فسيكون الترقيم كالتالي :
C2-P1-D08
حيث أن :
C2 إختصارإلى الكابينة الثانية(Cabinet 2)
P1 إختصار الى ال بنل الأول ( panel 1)
D08 إختصار الى الكيبل رقم 08 والحرف D يرمز للData

سنفكر قليلا هنا ونسأل كيف نجد طرف الكيبل الآخر قبل أن نركبه على ال بانل
والإجابة ستكون أن هناك جهاز إسمه Cable Tuner سيساعدك لإيجاد الكيبلات حتى وإن لم ننهي أطراف كيبل الشبكة ، فهذا الجهاز شائع الإستخدام لدى فني التلفونات .

بعد ترقيم نقاط الشبكة على حسب ماهو مخطط في الرسم التخطيطي للشبكة نبدأ بإنهاء أطراف الكابلات بالترتيب في ال بانل ( panel) .

ذكرت سابقا المواد المستخدمة في عملية إنهاء الأطراف من جهة الغرف (face plate)
والآن سأضيف إليها المواد التي سنستخدمها في عملية تجميع الكيبلات داخل الكابينة وإنهاءها في ال بانل :

- الكابينة cabinet)





وهي المكان الذي سنجمع فيه الكيبلات و سنركب فيه لوح التجميع (ال بانل) بالإضافة الى السويتشات

- لوح التجميع panel)



تستخدم لتوصيل كيبلات الشبكة من نقاط الشبكة الى السويتش
وهي وصلة لترتيب وتنظيم الكيبلات القادمة من مختلف نقاط الشبكة.
فتعتبر حلقة الوصل مابين نقطة العميل و السويتش .
ومكانها سيكون في منطقة تجمع الكابلات يعني تحت السويتش

لوح التجميع له أنواع كثيرة المهم أنه هناك نوعين الأكثر شيوعا
النوع الأول الذي يكون فاضي وإحنا نركب له الجاك
النوع الآخر الذي يكون مثبت فيه الجاك
والأفضل هو الفاضي لأنه يسمح لك بفكه وإستبداله وأيضا ويسهل تأريج الكيبل فيه
أما الشركة المصنعة للوح التجميع فكثيرة وأفضل نوعية جربتها هي legrand و 3m
وهناك أيضا منتج systimax الأكثر إستخداما .

- (switch)
غني عن التعريف ولكن سانوه الى أكثرالسويتشات التي ركبتها إما سيسكو أو hp

وأيضا سنركبه في نفس الكابينة الموجود فيها ال بانل لتسهيل عملية التوصيل فيما بينهم وستكون الوصلات التي ستوصل مابين منافذ السويتش ومنافذ ال بانل هي وصلة ال كورد( cord)
- cable Tie
من المستحسن أن تكون الوصلات( cord) مابين ال بانل والسويتش قصيرة لايتعدى 30 سنتميتر لتسهيل عملية التوصيل وليكون التوصيل منظما وسأذكر هنا الربطات البلاستيكية(cable tie) والشريطية التي تساعد بشكل كبير في تنظيم الكيبلات داخل الكابينة





- cable orgnizer :
كما ذكرت أن الربطات تساهم في عملية تنظيم الكابلات داخل الكابينة فإن منظم الكابلات يكون متطلبا في حالة وجود وصلات طويلة ( cord) بين السويتش وال بانل







أما الأدوات المستخدمة لعملية التجميع فهي نفس الأدوات المستخدمة في عملية الإنهاء بالإضافة الى التالي:

-cable tuner



يستخدم لإيجاد الكيبل المراد البحث عنه .
هناك أنواع كثيرة وذي أستخدمه هو من شركة fluke

- label printer



وهو جهاز يدوي يستخدم لترقيم الكابلات والأفياش ويمكن إستخدامه لأي غرض ترقيمي ويأتي بألوان متعددة رخيصة السعر .

هناك نوع آخر إلكتروني ولاأفضله لأن أشرطته غالية
وهي الأداة التي تستخدم في عملية تأريج الكيبل يعني وضع RJ45 في طرفي الكيبل ولا أقصد هنا (RJ45 jack )
ولكن أقصد RJ45 connector